网友您好:海上海小区12号楼南梯于2021年1月改造并经监督检验合格,下次定期检验时间为2026年6月;12号楼北梯于2022年12月改造并经监督检验合格,下次定期检验时间为2026年1月。我局工作人员调取了该两台电梯改造记录及近期故障记录,经查,该两台电梯改造项目不涉及电梯层门,近期故障均因电梯层门滑块老化变形、门头偏心轮生锈等原因导致。我局已督促相关单位对故障配件进行了更换,目前电梯运行正常。